Search found 892 matches

by nicolaiB
24 Jul 2019, 11:02
Forum: Hardware
Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Replies: 13
Views: 9211

Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden

Hallo Eduard, da zwischen mir und den Anlagen mehrere hundert Kilometer liegen kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Neulich war aber auf einer Anlage ein Techniker vor Ort, der mir versicherte, dass die RevPi Power LED grün war. Den Kaltstart führen wir aus der Ferne per Relais durch. Gruß Nicolai
by nicolaiB
23 Jul 2019, 20:48
Forum: Hardware
Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Replies: 13
Views: 9211

Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden

Hallo Eduard, Das Problem tritt in beiden Fällen auf. Wir haben einige Anlagen beobachtet, wo das Modul irgendwann nicht mehr gefunden wurde (nur Updates mit Neustart), aber auch Anlagen wo es nach dem Kaltstart nicht wieder kam. In beiden Fällen hilft es das ganze System spannungsfrei zu machen (me...
by nicolaiB
23 Jul 2019, 15:38
Forum: Software
Topic: OpenVPN configuration error
Replies: 5
Views: 3846

Re: OpenVPN configuration error

Try to start the tunnel manually as root and look for eventual errors:

Code: Select all

$ openvpn --verb 3 /path/to/your/configfile
by nicolaiB
23 Jul 2019, 15:19
Forum: Hardware
Topic: Schalten von Netzspannungen
Replies: 1
Views: 2627

Re: Schalten von Netzspannungen

Ich würde hier ein DO- / DIO-Modul zusammen mit einer entsprechenden Anzahl an Koppelrelais (24V Steuerspannung) verwenden.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
23 Jul 2019, 09:46
Forum: Hardware
Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Replies: 13
Views: 9211

Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden

Hallo Dirk,

ich habe dir das Log an die Supportaddresse geschickt.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
22 Jul 2019, 09:39
Forum: Hardware
Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Replies: 13
Views: 9211

Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden

Hallo zusammen, seit den letzten Updates beobachten wir vermehrt folgendes Phänomen, dass nach einem Neustart des RevPi das DIO Modul nicht mehr erkannt wird. Erst ein spannungsfrei machen aller Komponenten behebt den Fehlerzustand. Unser Aufbau schaut wie folgt aus: GW-PN | DIO | RevPi C3 (Stretch)...
by nicolaiB
22 Jul 2019, 07:53
Forum: Software
Topic: Flashing/Imaging multiple Rev Pi's?
Replies: 2
Views: 2743

Re: Flashing/Imaging multiple Rev Pi's?

We are using ansible for mass provisioning. The Mac address and serial could be autodiscovered via dhcp so the only manual detail you need to store is the initial password. With that you should be able to access the stock firmware via ssh and configure everything with ansible.
by nicolaiB
12 Jul 2019, 09:40
Forum: Software
Topic: Problems with SSH-connection to Revolution Pis
Replies: 3
Views: 2883

Re: Problems with SSH-connection to Revolution Pis

Maybe your firewall blocks ICMP?
by nicolaiB
03 Jul 2019, 13:52
Forum: Hardware
Topic: Umsetzung unserer Schaltung
Replies: 2
Views: 3391

Re: Umsetzung unserer Schaltung

Hallo Florian,

schreib mir mal deine Kontaktdaten per PN.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
25 Jun 2019, 21:27
Forum: Software
Topic: How to read Gateway status and Gateway reboot from REVPIMODIO 2
Replies: 2
Views: 2531

Re: How to read Gateway status and Gateway reboot from REVPIMODIO 2

As the gateway modules doesn't write the fieldbus state into the process image this is unfortunately not possible. We use a workaround by sending a alife counter with the data from the plc and check in our monitoring if this counter is frozen. If so the monitoring tries to reset the driver via ioctl...