Search found 31 matches
- 26 Mar 2020, 09:47
- Forum: Hardware
- Topic: InputRange für DMS
- Replies: 2
- Views: 3503
InputRange für DMS
Hallo, ich verwende für meine Messung den DMS KFH-6-120-C1-11L1M2R von Omega. Der Nennwiderstand ist laut Hersteller 120 Ohm. Allerdings kann ich nichts zum Eingangsbereich für die Spannungs/Strommessung finden. Welche InputRange an meinem AIO Modul ist in Pitcory zu wählen um optimale Messergebniss...
- 25 Mar 2020, 12:42
- Forum: Hardware
- Topic: Strain gauge for AIO module
- Replies: 1
- Views: 2798
Strain gauge for AIO module
Hello,
I consider to connect strain gauges to the AIO module and read them with RevPiConnect ( via python )
Has anyone ever worked with strain gages and can recommend a particular model that is suitable for the Revolution Pi ?
I consider to connect strain gauges to the AIO module and read them with RevPiConnect ( via python )
Has anyone ever worked with strain gages and can recommend a particular model that is suitable for the Revolution Pi ?
- 25 Mar 2020, 12:38
- Forum: Hardware
- Topic: Dehnmessstreifen für AIO Modul
- Replies: 1
- Views: 3367
Dehnmessstreifen für AIO Modul
Hallo zusammen,
ich überlege Dehnmesstreifen an das AIO Modul anzuschließen und sie mit dem RevPiConnect auszulesen ( über python)
Hat jemand schonmal mit DMS gearbeitet und kann ein bestimmtes Modell empfehlen, dass Für den Revolution Pi geeignet ist ?
ich überlege Dehnmesstreifen an das AIO Modul anzuschließen und sie mit dem RevPiConnect auszulesen ( über python)
Hat jemand schonmal mit DMS gearbeitet und kann ein bestimmtes Modell empfehlen, dass Für den Revolution Pi geeignet ist ?
- 28 Feb 2020, 11:14
- Forum: RevPiModIO
- Topic: Sprunghafte Werte
- Replies: 5
- Views: 20982
Re: Sprunghafte Werte
Hallo Sven,
danke für die schnelle Rückmeldung! - Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass da noch Optimierungsbedarf besteht...
Wow super ! - Klar, dass stresst hier nicht.
Vielen Dank !
Gruß, troll100
danke für die schnelle Rückmeldung! - Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass da noch Optimierungsbedarf besteht...
Wow super ! - Klar, dass stresst hier nicht.
Vielen Dank !
Gruß, troll100
- 28 Feb 2020, 09:59
- Forum: RevPiModIO
- Topic: Sprunghafte Werte
- Replies: 5
- Views: 20982
Re: Sprunghafte Werte
Grüße Sven, Prüfe doch mal bitte deine Einstellung vom AIO Modul in piCtory! Da gibt es einen MEM-Wert "ADC_DataRate", der steht im default auf 5Hz = 200ms. Das AIO Modul erzeugt dann nur alle 200ms neue Werte, die dann über den RevPi / im Prozessabbild verfügbar sind! Den würde ich auf ma...
- 20 Feb 2020, 13:52
- Forum: RevPiModIO
- Topic: Sprunghafte Werte
- Replies: 5
- Views: 20982
Sprunghafte Werte
Hallo, ich versuche über ein AIO Modul einen Temperaturverlauf möglichst genau aufzunehmen. Allerdigs sind meine Werte sehr sprunghaft obwohl ich schon die geringste Zykluszeit eingesellt habe. Gibt es eie möglichkeit den Verlauf noch genauer darzustellen ? import revpimodio2 import threading import...
DI Signal
Hallo,
ich versuche ein 24V Signal in mein DIO Modul einzulesen; Vorgesehen ist "I_1". Die anzeige bei piTest -r I_1, bleib I_1 allerding dauerhaft auf 0 auch wenn das Signal anliegt.
Wo kann mein Fehler liegen ?
ich versuche ein 24V Signal in mein DIO Modul einzulesen; Vorgesehen ist "I_1". Die anzeige bei piTest -r I_1, bleib I_1 allerding dauerhaft auf 0 auch wenn das Signal anliegt.
Wo kann mein Fehler liegen ?
- 04 Feb 2020, 20:05
- Forum: Software
- Topic: FTP Server auf RevpiConnect +
- Replies: 3
- Views: 4204
Re: FTP Server auf RevpiConnect +
Hallo Dirk, ich habe proftpd installiert auf dem Pi. Ich werde es jetzt wie folgt angehen: Ethernetbuchse A ist mit dem lokalen Netzwerk verbunden und über putty;VNC erreichbar. Ethernetport B habe ich nun eine IP im gleichen Adressraum wie dem der Anlage vergeben. Hier schließe ich das Ethernetkabe...
Trigger
Hallo,
ist es möglich dem RevPi Connect ein Spannungs/Trigger Signal zu geben, Damit dieser weiß von wann bis wann dieser ein Script ausführen soll? Ist dazu noch ein zusatzmodul nötig?
ist es möglich dem RevPi Connect ein Spannungs/Trigger Signal zu geben, Damit dieser weiß von wann bis wann dieser ein Script ausführen soll? Ist dazu noch ein zusatzmodul nötig?