Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Rund um die Hardware des Revolution Pi
johannes1
Posts: 9
Joined: 15 Dec 2021, 10:57
Answers: 0

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by johannes1 »

Habe ich durchgeführt. Das Verhalten ist exakt das selbe…
Attachments
qmodbus.png
qmodbus.png (85.64 KiB) Viewed 2686 times
console.png
console.png (161.76 KiB) Viewed 2686 times
johannes1
Posts: 9
Joined: 15 Dec 2021, 10:57
Answers: 0

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by johannes1 »

Eventuell ist folgende Information noch Interessant: Der Reset erfolgt für alle Register gleichzeitig.
User avatar
nicolaiB
KUNBUS
Posts: 871
Joined: 21 Jun 2018, 10:33
Answers: 7
Location: Berlin
Contact:

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by nicolaiB »

Hallo Johannes,

hast du die Möglichkeit das Ganze mit einem anderen Modubus Gateway zu testen? Das beschrieben Verhalten deines Gateways entspricht nicht dem Soll-Zustand.

Gruß Nicolai
johannes1
Posts: 9
Joined: 15 Dec 2021, 10:57
Answers: 0

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by johannes1 »

Hallo Nicolai,
Ich habe 2 Gateway hier und die verhalten sich beide exakt gleich.
Ich habe die gateways lediglich via Pictory mit dem RevPi Core 3 verbunden, ansonsten habe ich nichts an der Konfiguration geändert.
Habt ihr vielleicht eine andere Firmware Version da?
Viele Grüße
Johannes
User avatar
nicolaiB
KUNBUS
Posts: 871
Joined: 21 Jun 2018, 10:33
Answers: 7
Location: Berlin
Contact:

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by nicolaiB »

Hallo Johannes,

ich verwende in meinem Testaufbau die aktuelle Firmware R03 (1.2.13933), welche du hier finden kannst: https://www.kunbus.com/modbus-tcp-gateway-module.html

Gruß Nicolai
johannes1
Posts: 9
Joined: 15 Dec 2021, 10:57
Answers: 0

Re: Probleme mit den Modbus TCP Gateways

Post by johannes1 »

Hallo Nicolai,
ich verwende, wie bereits erwähnt, die selbe Version.
Viele Grüße
Johannes
Post Reply